Современные технологии градостроения, учитывающие множество норм и правил, конечным итогом которых становится комфортная среда обитания современного жителя города, инфраструктура и удобство в обязательном порядке учитывают и такую составляющую, как безопасность. И хотя безопасность построек складывается из многих факторов, пожарная безопасность как фактор учитывается в любом случае независимо от того, какое назначение имеет постройка – промышленного или гражданского назначения. Одним из элементов входящих в понятие пожарной безопасности населенных пунктов и промышленных предприятий выступают системы наружного и внутреннего пожарного водопровода, как гарантированного источника воды для тушения пожара.
Содержание
Для чего необходимы пожарные водопроводы
Наружная система пожарного водопровода
Нормативные показатели и требования
Особенности внутреннего пожарного водопровода
Нормативные требования и технические характеристики
Проектная документация
Для чего необходимы пожарные водопроводы
Теория и практика борьбы с пожарами, несмотря на современные технологии и поиски новых средств тушения огня, по-прежнему в качестве основного средства укрощения пламени использует воду, как самое эффективное и дешевое средство. Вода, несмотря на некоторые отрицательные характеристики и ограничения к использованию все-таки как нельзя лучше подходит для тушения большой зоны загорания, блокирования и тушения остатков пожара. К тому же, вода, это самый распространенный и легкодоступный вид вещества в городских условиях, поскольку водопровод имеется в большинстве населенных пунктов, и использовать водопроводную систему намного проще и эффективнее.
Традиционным разделением пожарных водопроводов по месту прокладки считается то, где именно пролегает трасса водопровода:
• Прокладка пожарного водопровода снаружи здания относится к наружному противопожарному водопроводу;
• Специально смонтированные и обустроенные для подключения пожарной техники системы водопроводов внутри зданий, относятся к внутренним противопожарным водопроводам.
Несмотря на имеющиеся различия необходимо заметить, что большинство элементов внутреннего и наружного пожарных водопроводов оборудуются универсальными устройствами для подключения пожарной техники и оборудования для тушения пожаров профессиональными пожарными бригадами. Такая унификация позволяет существенно экономить время и дает возможность обеспечивать максимальную совместимость оборудования, и в результате минимизировать потери от возгорания.
Наружная система пожарного водопровода
Наружная система пожарного водопровода, в городских условиях является основным источником воды для тушения пожаров в городских условиях. Проложенная под землей водопроводная сеть, с устроенными колодцами и арматурой для подключения возимых пожарных колонок–гидрантов. Наружный противопожарный водопровод основан на водопроводной сети общего назначения, он постоянно находится под давлением и заполнен водой, которая подается в жилые дома и промышленные предприятия. Удобство такого вида противопожарного водоснабжения заключается в возможности подключения нескольких аварийно-спасательных машин, маневрирования силами и средствами при тушении пожаров разной интенсивности. К отрицательным сторонам этого вида водопровода относится зависимость от работы городского водопровода, зачастую в населенных пунктах со старой изношенной инфраструктурой использование такого вида водопровода не гарантирует нормальную подачу води, а в некоторых случаях и полное отсутствие воды в нем.
Вместе с тем, такой вид пожарной инфраструктуры наиболее распространен в городской застройке и несмотря на иногда более чем вековой срок эксплуатации остается надежным источником водоснабжения. Наружный противопожарный водопровод отлично защищен от внешнего воздействия, он подвержен минимальному риску замерзания в условиях низких температур, затраты на его обслуживание минимальны и не требуют больших вложений.
Нормативные показатели и требования, предъявляемые к наружному противопожарному водопроводу
Поддержание в рабочем состоянии уже имеющихся и проектирование только строящихся систем городского водопровода проводится с учетом требований строительных норм и правил установленных СНиП 2.04.02-84. Эти нормы устанавливают требования к проектированию, постройке и эксплуатации наружных систем противопожарных водопроводов.
Специфика каждой отдельно взятой системы водопровода отражает особенности того населенного пункта, в котором проложен водопровод, и отвечают требованиям пожарной безопасности, устанавливаемым для населенных пунктов, в зависимости от количества проживающего населения. Для поселков и городков где живет до 5 тысяч жителей, где основные постройки имеют небольшой объем, в среднем до 1000 метров, а производственные постройки не являются пожароопасными, одним из обязательных требований к противопожарному наружному водопроводу выступает способность обеспечить непрерывную подачу воды для тушения 10 и более литров воды в секунду.
Для городской застройки квартального типа, где дома расположены близко друг к другу, промышленных предприятий в городской застройке при расчете водопроводной сети берется за основу, наибольший вероятный показатель расхода воды на тушение одного чага возгорания. В расчетах, проводимых для этого, за основу берется расход воды от 10 до 35 литров в секунду, в зависимости от возможности водопровода.
Плотная городская застройка, крупные промышленные предприятия, складские помещения и сельскохозяйственные комплексы должны обеспечиваться водопроводом, способным подать от 10 до 40 метров в секунду.
Кроме, пропускной способности труб трубопровода важным показателем при расчете системы пожарного наружного водопровода рассчитывается и временной показатель – то, время, на протяжении которого может беспрерывно подаваться вода для тушения пожара. Для зданий и сооружений, в зависимости от их материала постройки и конструкции оно может быть:
• Для стандартных зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения – 3 часа непрерывной подачи воды;
• Для построек из огнестойких конструкций и утеплителя I и II степеней огнестойкости, а также для производственных зданий категории Г, Д – 2 часа непрерывной подачи воды.
Для малоэтажных построек, в отличие от высотных зданий при проектировании наружных пожарных систем показатель давления воды в трубопроводе играет не столь существенную роль. А вот для высотных домов, то, насколько высоко может быть поднята воды без дополнительных насосных агрегатов и во время максимального потребления играет важную роль. Так, для использования обычного водопровода в качестве системы пожарного водоснабжения свободный напор должен быть не менее 10 метров, это базовый минимальный показатель напора воды в водопроводе. При расчете для застройки средней этажности, принято к минимальному показателю добавлять 4 метра на каждый этаж постройки.
Для систем высокого давления, максимальным показателем, который учитывается в расчетах принято считать высоту свободного напора в сети – 60 метров компактной струи из стандартного пожарного ствола.
Особенности внутреннего пожарного водопровода
Наличие внутреннего пожарного водопровода, на многих объектах может и не предусматриваться, ведь для неотапливаемых складов для хранения негорючих материалов, сезонных построек и времянок наличие этого вида водопровода не имеет смысла. А вот для административных зданий, школ-интернатов, кинозалов со стационарной киноаппаратурой производственных зданий и зданий повышенной этажности такая система должна быть в обязательном порядке.
Регламентация постройки в здании пожарного водопровода требует СНиП 2.04.01-85. При этом, при проектировании учитываются не только этажность, но и особенности компоновки здания:
• Для жилых домов, высотностью от 12 до 16 этажей необходимо предусмотреть минимум 1 гидрант на этаж;
• Для высоток от 12 до 16 этажей с компоновкой коридорной системы общей длины до 10 метров предусматривается не менее 2 струй для тушения пожара;
• Для высотных построек от 16 до 25 этажей и наличие коридора свыше 10 метров должно быть предусмотрено минимально 3 струи.
По 2 струи необходимо для зданий административного назначения высотой до 10 этажей и объемом постройки свыше 25 000 метров, клубы и кинотеатры с эстрадой, а также театры независимо от вместимости зрительного зала. При этом минимальный расход воды на тушение пожара с одной струи составляет 1,5 литра в секунду, а расчетный показатель диаметра труб системы пожарного водопровода составляет 38 мм.
Внутренний пожарный водопровод в отдельных случаях может быть, и не предусмотрен проектом, поскольку для производственных помещений, в которых технологический цикл запрещает применять воду для тушения пожара, или там, где значительно возрастает опасность взрыва или распространения пламени при применении воды.
Кроме того, внутренний водопровод может отсутствовать:
• В постройках малой этажности;
• В малоэтажных общеобразовательных школах (кроме школ с актовыми залами и установленной кинопроекционной аппаратурой);
• В банях;
• В постройках и сооружениях, объемом до 5000 метров I и II степень огнестойкости построек;
• В зданиях административного и промышленного назначения, в которых не предусмотрено проведение обычного водопровода для бытовых нужд, и тушение пожара предусматривается из пожарных водоемов и резервуаров;
• Складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений;
Нормативные требования и технические характеристики внутреннего пожарного водопровода
Для внутреннего противопожарного водопровода, в отличие от водопровода внешнего требования по техническим качественным параметрам намного строже и имеют больше показателей, требующих учета при проектировании и контроля при эксплуатации.
Требования обеспечения необходимого минимального объема подачи воды для тушения пожара здесь несколько иное:
• В постройках как жилого, так и промышленного назначения высотой более 50 метров и объемом 50 000 куб. метров минимально требуется 4 струи с расходом воды 5 литров/секунду;
• В зданиях, имеющих больший объем помещений, чем 50 000 куб. метров требуется разместить 8 гидрантов, обеспечивающих подачу 5 литров в секунду;
Проектирование внутреннего пожарного водопровода в таких зданиях, требует, чтобы подача воды для потребителей в жилых зданиях была минимум 1,5 литра в секунду, при этом, проектируемые пожарные отводы для гидрантов должны иметь диаметр труб не менее 38 мм.
Проектирование внутренних водопроводных сетей с учетом использования их в качестве основного источника тушения пожара требует в обязательном порядке проведение постоянных проверок работоспособности оборудования и поддержания необходимого рабочего давления в гидрантах. Для высотных зданий повышенной высотности, решение проблемы подачи воды на верхние этажи здания осуществляется при помощи установки дополнительных повышающих насосных станций. И если доля потребителей давление воды не играет столь критической роли, то для системы пожарного внутреннего водоснабжения, кроме повышающих насосов основного водопровода может быть установлены отдельно насосы для пожарных гидрантов.
При расчете потребности объема воды для обеспечения гидрантов в обязательном порядке берется во внимание необходимое количество воды, используемое для работы сплинкерной и дренчерной систем пожаротушения. В таком случае разводка трубопроводов, установка насосного оборудования и системы сигнализации учитывает эти особенности и проводится по одному общему проекту.
Проектная документация
Проведение работ по проектированию внутренних пожарных водопроводных систем проводится параллельно с разработкой строительной документации здания. Разделы проектной документации внутреннего водопровода должны включать в себя разделы:
• Общая пояснительная записка проекта с перечнем устанавливаемого оборудования, его общим описанием и перечнем технических характеристик, раскрытием принципов работы оборудования;
• Детальные поэтажные планы помещений здания, указание мест расположение противопожарного оборудования, пунктов пожаротушения, пожарных шкафов, гидрантов, конечных точек разводки водопровода;
• Гидравлические расчеты всех составляющих систем водопровода с учетом одновременного задействования гидрантов и сплинкерной или дренчерной систем пожаротушения;
• Схему разводки противопожарного водопровода;
• План размещения насосного оборудования в насосной;
• Схему подключения оборудования к электрической сети;
• Схему противопожарной сигнализации;
• Документы спецификации оборудования и применяемых материалов.
Непосредственно работы по установке, монтажу и наладке оборудования могут производиться специалистами строительных организаций, а вот проверку работоспособности и введение его в эксплуатацию в обязательном порядке должны проводить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.
Окончание работ по монтажу и наладке работы внутреннего трубопровода в высотных зданиях должны заканчиваться испытаниями работоспособности системы и составлением акта о приеме системы в эксплуатацию.